Ну раз так народ взбаламутил

, знаЧ виновэн , буду замаливать
Вчера вечерком немного еще поэкспериментировал с этим кабельком:
Прежде всего подключил 10и метровый провод на 220 , зафиксировал гильзу термометра к термокабелю
Вышло 70°, но рука терпит (чему поразился
Al) , но тут все просто , это примерно тоже самое как затушить фитиль свечи перстами
Нет проблем , не очень и горячо , но стоит задеть расплавленный парафин и будет бобо
Просто кабель , зажатый в руке , не имея значимой собственной массы быстро остывает , а прогреть целиком руку выделяемой мощности не хватает , вот падает температура провода на этом участке градусов до 45-50
Соответственно 70° кабель нагревается , если но находится в воздухе(малая теплопроводность) , если мы его к примеру закопаем в землю
, он там до этой температуры уже не нагреется , и тем более не нагреет окружающий грунт
Провел и еще один опыт , свернул кабель клубком , воткнув термометр в центр клубка - через минуту температура поднялась выше 100°, опять все та же физика , в малом объеме выделение от источника 150вт , а вокруг воздух , с его низкой теплопроводностью
Т.е. перед использованием кабеля надо постараться по возможности вспомнить основы физики на уровне школьной программы
Захотелось испробовать кабель на разных рабочих токах , подключать разные длины провода к эл.сети - жалко крошить на разномастные куски бухту
Поступил проще , взял отрезок кабеля в 0,5м и подключил к лабораторному блоку питания
Итогом вышла табличка и график зависимости температуры от тока(длинны каб.для 220в)
(Погонное сопротивление этой марки кабеля 33ом/м)
В этих измерениях есть нюанс - данная модель термометра начинает занижать температуру со значений выше 80°
Так что для последней точки измерений (при токе 0,8а) стоит добавить еще 2-3°плюсом
-----
Добавлю еще выжимку из тех.характеристик кабеля:
Инфракрасный термокабель углеродного волокна
Изоляция - силиконовая резина с пред.температурой 180°С
Высоковольтные испытания: 3000в
Ток утечки: 0.05mA/м
Предельная погонная мощность 25вт/м
Предельное рабочие напряжение до 300в
Наружный диаметр: 3мм +/-0,2мм
Инфракрасные волны: 8нм-18нм
Погонное сопротивление: 33?/М +/-1ом/м
Рекомендуемая длина при включении на 220в : 10-15м
10м отрезок - мощность ~150вт(220в 0,67а)
15м отрезок - мощность ~100вт(220в 0,44а)